Q45.
電源線與信號線間最經濟有效之隔離法為
工業儀器 · 丙級 · 控制盤工程 · Q45
難易度分析
2 / 5
本題要求在多種隔離方案中評估成本與效果的平衡點。考生需能區分不同屏蔽手段在實務應用中的經濟性差異,並準確辨析選項中關於成本投入與干擾抑制效果的相對關係。
正確答案:②採用隔離線
② 採用隔離線:隔離線(遮蔽電纜)利用金屬編織網或鋁箔遮蔽層將外部電磁雜訊導引至接地端,能有效抑制電容性耦合干擾,且相較於其他隔離方式成本最低、施工最便捷,為最經濟有效之方案。
錯誤選項解析
- ① 使用混合配線:混合配線會使電源線與信號線緊密相鄰,導致電磁干擾(EMI)與串擾(crosstalk)加劇,嚴重影響信號傳輸品質,為控制盤配線之禁忌做法。
- ③ 使用隔離板:隔離板雖可提供一定程度的物理隔離,但主要用於控制盤內元件分區配置,對於電源線與信號線間的電磁感應干擾隔離效果有限,且增加配線空間與材料成本。
- ④ 個別使用金屬導線管:個別使用金屬導線管雖能達到良好的遮蔽效果,但材料與施工成本遠高於隔離線,不符合「最經濟有效」之題意要求,通常僅用於特殊高干擾環境或法規強制規定場合。
Learning Tip
"本題核心考點為電磁干擾(EMI)防護與成本效益評估。常考陷阱在於混淆「效果最好」與「最經濟有效」——金屬導線管遮蔽效果雖佳但成本過高。實務上,低電壓信號線(如 4-20mA、0-10V)必須與高壓電源線分開佈線,最小間距依 CNS 規定應保持 30cm 以上,若必須交叉則應採垂直交叉以減少耦合面積。"
學員答題分佈
①使用混合配線0%
②採用隔離線0%
③使用隔離板0%
④個別使用金屬導線管0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!