LONGEPASS
工業儀器/配管工程/Q11
中等
正確率 -
Q11.

熱電偶延伸線負性端,依ANSI 之規定,其表示顏色為

工業儀器 · 丙級 · 配管工程 · Q11

難易度分析

3 / 5

本題屬於對特定工業標準規範的記憶考查。由於不同國際標準對極性顏色的定義有所差異,考生需精確區分並記憶特定標準下的顏色對應關係,才能避免因混淆標準而選擇錯誤答案。

正確答案:①紅色

① 紅色:依據 ANSI MC96.1 標準規定,熱電偶延伸線負性端的識別顏色為紅色,此為國際通用的工業儀器配管標準規範。

錯誤選項解析

  • ② 白色:白色並非 ANSI 規範中熱電偶負性端的表示顏色,白色通常用於其他電氣識別用途,與熱電偶極性標示無關。
  • ③ 綠色:綠色在工業儀器領域多用於接地線或安全相關標示,並非熱電偶延伸線負性端的標準顏色。
  • ④ 黑色:黑色常見於一般電源線或中性線識別,但 ANSI 標準中熱電偶負性端明確規定為紅色而非黑色。
Learning Tip

"熱電偶顏色編碼為工業儀器檢定常考重點,需熟記 ANSI 與 IEC 兩大標準體系的差異:ANSI 規定負性端為紅色,而 IEC 標準則為白色,兩者相反,考試時務必確認題目所問的標準體系。實務配管工程中,正確辨識極性顏色可避免熱電偶接反導致量測誤差,安裝前應以極性測試儀再次確認。"

學員答題分佈

①紅色0%
②白色0%
③綠色0%
④黑色0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目