Q15.
差壓傳送器(d/p Cell)若使用於氣體流量測量時,則應裝於管路之
工業儀器 · 丙級 · 配管工程 · Q15
難易度分析
2 / 5
本題考查流體量測儀表的標準安裝規範,需區分氣體與液體在安裝位置上的差異,屬於基礎概念記憶與應用題型。
正確答案:③上部
③ 上部:氣體流量測量時,差壓傳送器應裝於管路上部,可確保引壓管內不會積聚冷凝液,維持差壓信號之準確性,此為工業儀器配管之標準做法。
錯誤選項解析
- ① 下部:將差壓傳送器裝於管路下部會使冷凝水或液體積聚於引壓管內,造成量測誤差與信號不穩定,此安裝位置適用於液體流量測量而非氣體。
- ② 中部:裝於管路中部無法有效避免冷凝液積存,且氣體中夾帶之水分仍可能進入引壓系統,導致差壓信號失真,不符合氣體流量量測之安裝規範。
- ④ 任意點均可:差壓傳送器之安裝位置需依被測流體性質(氣體或液體)嚴格區分,並非任意點均可,錯誤安裝會導致量測偏差與維護成本增加。
Learning Tip
"氣體與液體流量量測之差壓傳送器安裝位置為常考對比題型:氣體裝於管路上部(避免冷凝液積聚),液體裝於管路下部(避免氣體進入引壓管)。實務上若安裝位置受限,需加裝冷凝罐或氣體收集器以補償。"
學員答題分佈
①下部0%
②中部0%
③上部0%
④任意點均可0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!