Q17.
流孔板欲取得差壓,需有分接頭(tap),此分接頭若位於流孔板之凸緣上,稱為
工業儀器 · 丙級 · 配管工程 · Q17
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎定義考查,僅需區分不同取壓分接頭的安裝位置即可作答,不涉及複雜的計算或多重邏輯推論。
正確答案:②凸緣分接頭
② 凸緣分接頭:凸緣分接頭(Flange taps)的分接孔直接加工於夾持流孔板的凸緣(法蘭)上,上游分接頭距流孔板前端面 1 英吋,下游分接頭距後端面 1 英吋,此為工業上最常用的差壓取壓方式。
錯誤選項解析
- ① 管分接頭:管分接頭(Pipe taps)的分接位置位於流孔板上游 2.5D 與下游 8D 處(D 為管徑),並非設置於凸緣上,而是直接開孔於配管管壁上。
- ③ 半徑分接頭:半徑分接頭(Radius taps)的上游分接頭位於流孔板上游 1D 處,下游分接頭位於流孔板下游 0.5D 處(D 為管徑),其取壓點以管徑倍數定位,而非設置於凸緣上。
- ④ 流孔分接頭:流孔分接頭並非標準術語,在 CNS 流量量測規範或 ISO 5167 中並無此分類,此為混淆用詞。標準分接頭類型僅包含凸緣分接頭、管分接頭、半徑分接頭及角接分接頭等。
Learning Tip
"此題考流孔板差壓取壓方式的分類與定位。常考陷阱在於混淆各種分接頭的取壓位置:凸緣分接頭固定於距板面 1 英吋處,管分接頭以 2.5D/8D 定位,半徑分接頭以 1D/0.5D 定位。實務上凸緣分接頭因結構緊湊、安裝便利,為工業儀器檢定最常考之標準配置。"
學員答題分佈
①管分接頭0%
②凸緣分接頭0%
③半徑分接頭0%
④流孔分接頭0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!