Q24.
為便於檢修或校正,安裝差壓儀器時應加裝
工業儀器 · 丙級 · 配管工程 · Q24
難易度分析
2 / 5
本題要求區分多種管路配件的功能,需準確掌握差壓儀表在維護與校正時所需的特定構造,並能排除其他常見管路附件的干擾。
正確答案:③平衡閥組
③ 平衡閥組:平衡閥組(如三閥組或五閥組)可在不停車狀態下進行隔離、均壓與排氣操作,是差壓變送器檢修與校正的標準配備。
錯誤選項解析
- ① 膨脹接頭:膨脹接頭主要用於吸收管路因熱脹冷縮或振動產生的位移,與儀器檢修校正功能無關。
- ② 防震器:防震器用於減緩機械振動對儀表的影響,屬於保護裝置,無法提供檢修或校正所需的隔離與旁通功能。
- ④ 溫度計:溫度計僅用於監測管路溫度,不具備任何輔助差壓儀器檢修或校正的功能。
Learning Tip
"差壓儀器安裝時,平衡閥組是檢修校正的關鍵配件。常考陷阱為混淆各類管路附件的功能:膨脹接頭對應熱應力吸收、防震器對應振動隔離、平衡閥組對應儀表維護。實務上需熟悉三閥組的正確操作順序,避免單向過壓損壞感測膜片。"
學員答題分佈
①膨脹接頭0%
②防震器0%
③平衡閥組0%
④溫度計0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!