Q43.

下列何種儀器之安裝必須與配管工程同時進行

工業儀器 · 丙級 · 配管工程 · Q43

難易度分析

3 / 5

此題要求區分不同儀器的安裝方式,特別是需辨析「預留安裝孔/套管」與「管線串接型」安裝的實務差異,屬於需要對現場施工流程有正確理解的觀念題。

正確答案:④電磁流量計

④ 電磁流量計:電磁流量計為管線串接型(Inline)儀器,必須直接安裝於管線法蘭之間,因此需與配管工程同步施工以確保對心與密封品質。

錯誤選項解析

  • ① 分析儀器:分析儀器通常安裝於取樣系統或旁路管線,可於配管完成後再行裝設,無需與配管工程同步施工。
  • ② 壓力傳送器:壓力傳送器多透過取壓嘴(Pressure Tap)或閥組連接管線,可在配管完工後再進行安裝與校準。
  • ③ 溫度計:溫度計一般安裝於套管(Thermowell)內,套管雖需預留於配管中,但溫度計本體可於後續階段裝設。
Learning Tip

"電磁流量計因採法蘭夾接式安裝,必須在配管階段預留正確長度與法蘭規格,否則將導致管線應力或量測誤差。常考陷阱在於混淆「預留套管」(如溫度計)與「本體同步安裝」的差異,實務上流量計與孔板流量計等節流裝置皆需配合配管時程。"