LONGEPASS
配電線路裝修/電工常識/Q101
簡單
正確率 -
Q101.

單相三線110/220V 供電,若負載不平衡時,則負載較小之端電壓

配電線路裝修 · 丙級 · 電工常識 · Q101

難易度分析

2 / 5

本題考查對單相三線制電路特性與電壓降原理的理解,需能正確分析負載不平衡對端電壓產生的影響及其邏輯關係。

正確答案:②較高

② 較高:正確。在單相三線制中,當兩側負載不平衡時,中性線會流過不平衡電流,導致負載較小之端的電壓降較小,因此該端電壓會相對升高,此現象稱為中性點偏移。

錯誤選項解析

  • ① 較低:負載較小之端電壓不會較低。實際上,負載較輕的一側因線路電壓降較小,電壓反而會升高;負載較大之端因線路阻抗產生較大壓降,電壓才會降低。
  • ③ 不變:電壓並非不變。單相三線制在負載平衡時兩端電壓才維持相等;一旦負載不平衡,中性線產生不平衡電流,兩端電壓即會發生變化。
  • ④ 時高時低:電壓不會時高時低。負載不平衡造成的電壓變化是穩定偏移而非波動現象;時高時低通常是由於接觸不良或系統不穩定所致,與負載不平衡無關。
Learning Tip

"單相三線制負載不平衡是配電線路裝修檢定的常考題型。關鍵觀念:負載大→電壓降大→端電壓低;負載小→電壓降小→端電壓高。實務上應盡量使兩側負載平衡,避免中性線斷線造成嚴重過電壓損壞設備。"

學員答題分佈

①較低0%
②較高0%
③不變0%
④時高時低0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!