依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,477MCM 高壓線路中角度轉彎係指線路角度

配電線路裝修 · 丙級 · 裝桿 · Q39

難易度分析

3 / 5

本題要求考生對特定施工規範中的數值範圍有精確的記憶。由於選項中設置了多組相似的數值區間,僅憑概略記憶難以區分,必須準確掌握界限數值才能排除干擾項。

正確答案:①20°<θ≦60°

① 20°<θ≦60°:依據台電公司「架空配電線路施工規範」,477MCM 高壓線路之角度轉彎定義為線路轉角介於 20°<θ≦60° 範圍內,此區間需設置轉角桿並配置適當拉線以承受導線張力。

錯誤選項解析

  • ② 20°<θ≦50:此選項上限角度誤植為 50°,正確應為 60°;超過 60° 之轉角屬於大角度轉彎,需採用更強化之支撐結構與特殊金具配置。
  • ③ 30°<θ≦60°:此選項下限角度誤植為 30°,正確應為 20°;當轉角小於或等於 20° 時歸類為小角度轉彎,可使用一般直線桿加裝橫擔處理。
  • ④ 30°<θ≦50°:此選項上下限角度皆錯誤(30°~50°),正確範圍為 20°<θ≦60°;角度範圍之界定直接影響桿塔選型與拉線設計之安全性計算。
Learning Tip

"角度轉彎範圍為配電線路裝修丙級檢定常考題型,易混淆點在於小角度(θ≦20°)、角度轉彎(20°<θ≦60°)與大角度(θ>60°)三者之界線。實務上,轉角角度越大,導線產生之合成張力越大,必須依規範設置對應強度之轉角桿及拉線,否則可能導致桿體傾倒事故。"

學員答題分佈

①20°<θ≦60°0%
②20°<θ≦500%
③30°<θ≦60°0%
④30°<θ≦50°0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!