配電線路裝修/裝桿/Q44
簡單
正確率 -
Q44.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,豎建木桿時,下列敘述何者不正確

配電線路裝修 · 丙級 · 裝桿 · Q44

難易度分析

2 / 5

本題要求對不同類型的電桿桿背設置方向有精確的規範記憶,屬於單一概念的正確性辨析,無複雜推論或多重陷阱。

正確答案:④直路線路時,桿背與線路呈90 度

④ 直路線路時,桿背與線路呈90 度:直線路設置時,桿背應與線路方向平行(同向),而非呈90度。此敘述將桿背方向搞錯,直線桿的桿背需順著線路方向以承受縱向張力,90度配置會大幅降低桿體抗張能力,故為不正確敘述。

錯誤選項解析

  • ① 轉彎桿時,桿背朝向兩側線路張力合力側:轉彎桿設置時,桿背應朝向兩側線路張力合力方向,此為正確做法。木桿的桿背為較堅實側,可承受線路轉彎產生的合力張力,確保桿體結構穩定。
  • ② 桿背朝向分岐線路側:分歧線路處設置電桿時,桿背應朝向分歧線路側以承受分支線產生的張力,此為正確做法。此設計符合台電施工規範中對張力方向的考量原則。
  • ③ 終端裝置時,桿背朝向線路側:終端裝置時,桿背應朝向線路張力側(即導線拉線方向),此為正確做法。終端桿承受單側全部導線張力,桿背朝向張力側可有效抵抗拉力。
Learning Tip

"本題考木桿桿背方向之設置原則。核心觀念:桿背必須朝向張力作用方向。常考陷阱為混淆直線桿與轉角桿的桿背配置——直線桿桿背與線路同向平行,轉角桿桿背朝向張力合力側,終端桿桿背朝向拉線側。實務上若桿背方向錯誤,將導致電桿無法有效承受導線張力,易發生傾倒危險。"

學員答題分佈

①轉彎桿時,桿背朝向兩側線路張力合力側0%
②桿背朝向分岐線路側0%
③終端裝置時,桿背朝向線路側0%
④直路線路時,桿背與線路呈90 度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!