LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q18
簡單
正確率 -
Q18.

線路運轉電壓高於變壓器之額定電壓,則其鐵損會

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q18

難易度分析

2 / 5

本題考查變壓器損耗的基本定義,僅需掌握鐵損與運轉電壓之間的單一正相關關係即可得出結論,不涉及複雜的計算或多項條件推論。

正確答案:②增加

② 增加:變壓器的鐵損包含磁滯損與渦流損,兩者皆與磁通密度成正比。當線路運轉電壓高於額定電壓時,磁通密度增大,導致鐵損增加。

錯誤選項解析

  • ① 減少:鐵損與電壓呈正相關關係,當運轉電壓升高時,磁通密度隨之增加,因此鐵損不會減少。此選項混淆了鐵損與電壓的反向關係。
  • ③ 不變:鐵損會隨電壓變化而改變,並非固定值。只有銅損在負載電流不變時才維持穩定,此選項混淆了鐵損與銅損的特性。
  • ④ 時大時小:鐵損與電壓之間存在穩定的物理關係,電壓升高時鐵損會持續增加,不會出現不規則波動。此選項誤解了變壓器的電磁原理。
Learning Tip

"變壓器損失分為鐵損(無載損)與銅損(負載損)兩大類。鐵損與電壓平方成正比,銅損與電流平方成正比。常考陷阱為混淆兩者與電壓、電流的關係,實務上應避免變壓器長期過電壓運轉,以免鐵心過熱加速絕緣劣化。"

學員答題分佈

①減少0%
②增加0%
③不變0%
④時大時小0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!