Q33.
額定50 赫電容器使用在60 赫線路上,其電容量
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q33
難易度分析
3 / 5
本題要求區分元件特性值與電路阻抗值的差異,考生若將電容量與容抗的概念混淆,極易陷入陷阱,需對電容器的頻率響應有準確的定義理解。
正確答案:③減少
③ 減少:額定 50Hz 電容器使用於 60Hz 線路時,因頻率升高導致介電質的極化效應改變,有效電容量會減少,此為電容器頻率特性的基本現象。
錯誤選項解析
- ① 不變:電容量並非固定不變的參數,當電容器使用於不同頻率線路時,其有效電容特性會隨頻率變化而改變,故「不變」的說法不正確。
- ② 增加:頻率升高時,電容器的容抗(Xc = 1/2πfC)會下降,但有效電容量並非增加,此選項混淆了容抗與電容量的變化關係。
- ④ 時大時小:電容量隨頻率的變化是單向且可預測的,不會出現「時大時小」的不規則變化,此選項誤解了電容器的頻率響應特性。
Learning Tip
"本題常考電容器頻率特性與容抗公式的區別。注意:電容器的額定頻率改變時,有效電容量會隨之變化(50Hz→60Hz 時減少),而容抗則是隨頻率升高而降低(Xc = 1/2πfC),兩者變化方向不同,考試時務必審題看清問的是「電容量」還是「容抗」,避免混淆失分。"
學員答題分佈
①不變0%
②增加0%
③減少0%
④時大時小0%