Q99.
3∮4W11.4kV 配電線路保護協調之順序為
配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q99
難易度分析
3 / 5
本題要求考生對配電設備的安裝順序有精確的記憶。由於選項中的設備組成相同,僅在排列順序上有所差異,考生必須明確分辨各保護設備在電力系統中的層級位置才能正確排除干擾項。
正確答案:④電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關
④ 電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關:符合保護協調由電源側至負載側的正確順序:電驛(變電所主保護)→復閉器(饋線主幹線自動復路)→區分器(分支線故障隔離)→熔絲鏈開關(變壓器過電流保護),依時間電流特性曲線(TCC)逐級配合。
錯誤選項解析
- ① 電驛→區分器→復閉器→熔絲鏈開關:區分器與復閉器的順序顛倒。區分器需安裝於復閉器下游的分支線路,依靠復閉器開斷後偵測無電壓來計數動作,故區分器必須位於復閉器之後。
- ② 電驛→復閉器→熔絲鏈開關→區分器:熔絲鏈開關與區分器的順序顛倒。區分器用於分支線路之故障區間隔離,而熔絲鏈開關保護個別配電變壓器,熔絲鏈開關應位於最末端。
- ③ 復閉器→電驛→區分器→熔絲鏈開關:復閉器與電驛的順序顛倒。電驛設置於變電所內作為主保護,應位於協調順序的最上游(電源側),復閉器則安裝於饋線主幹線上。
Learning Tip
"保護協調的核心原則是「由電源側往負載側,動作時間逐級遞增」。常考陷阱在於混淆區分器與復閉器的功能差異:復閉器具備自動開斷與復閉功能,區分器則需配合上游設備開斷後計數無電壓次數才能動作。實務上須注意TCC曲線的Coordination Margin,確保下游設備先於上游設備動作,以縮小停電範圍。"
學員答題分佈
①電驛→區分器→復閉器→熔絲鏈開關0%
②電驛→復閉器→熔絲鏈開關→區分器0%
③復閉器→電驛→區分器→熔絲鏈開關0%
④電驛→復閉器→區分器→熔絲鏈開關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!