LONGEPASS
配電線路裝修/配電設備/Q123
困難
正確率 -
Q123.

依據台灣電力公司「架空配電線路施工」,避雷器與被保護設備共用同一接地,何者正確?

配電線路裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q123

難易度分析

4 / 5

本題要求考生對施工規範中的特定數值具有精確的記憶。由於選項中包含了極為相似的電阻值與線徑規格,且涉及共用接地與獨立接地兩種不同標準的區分,因此需要準確的法規記憶才能排除干擾項。

正確答案:①接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC 電線l4mm 2 以上

① 接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC 電線l4mm 2 以上:依據台電架空配電線路施工規範,避雷器與被保護設備共用接地時,接地電阻應維持在 25Ω 以下,且接地線須使用 PVC 電線 14mm² 以上,此為符合規範的正確規格。

錯誤選項解析

  • ② 接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC 電線38mm2 以上:接地電阻 25Ω 以下雖正確,但接地線規格誤植為 38mm²,正確應為 14mm² 以上即可滿足雷擊電流洩放需求。
  • ③ 接地電阻10Ω以下,接地線使用PVC 線l4mm2 以上:接地線 14mm² 以上雖正確,但接地電阻誤植為 10Ω 以下;共用接地情境下規範要求為 25Ω 以下,10Ω 為其他獨立接地設備之標準。
  • ④ 接地電阻10Ω以下,接地線使用PVC 線38mm 2 以上:接地電阻與接地線截面積兩項數值均錯誤,正確應為 25Ω 以下及 14mm² 以上,此選項完全不符合台電施工規範。
Learning Tip

"本題核心考點為避雷器共用接地之規範數值。常考陷阱在於混淆獨立接地(10Ω 以下)與共用接地(25Ω 以下)的電阻標準。實務上需注意接地線最小截面積須能承受雷擊突波電流,14mm² PVC 線已滿足洩放路徑之安全要求,勿與高壓設備之 38mm² 規格混淆。"

學員答題分佈

①接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC 電線l4mm 2 以上0%
②接地電阻25Ω以下,接地線使用PVC 電線38mm2 以上0%
③接地電阻10Ω以下,接地線使用PVC 線l4mm2 以上0%
④接地電阻10Ω以下,接地線使用PVC 線38mm 2 以上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!