人孔中電纜應以「品」字型布設,需預留適當弛度用以消除電纜熱脹冷縮所產生之應力,每間隔

配電線路裝修 · 丙級 · 地下配電施工 · Q2

難易度分析

2 / 5

本題屬於單一數值記憶型題目,需精確掌握施工規範中關於電纜固定間距的特定數值,無複雜的邏輯推論或多重概念組合。

正確答案:①50

① 50:依據地下配電施工規範,人孔內電纜採「品」字型布設時,應每隔 50 公分以束帶或紮線固定於支架上,此間距可有效控制熱脹冷縮應力並維持電纜排列整齊。

錯誤選項解析

  • ② 60:60 公分的固定間距過大,會導致電纜在溫度變化時產生過度的位移與應力集中,不符合電纜固定標準之要求。
  • ③ 70:70 公分的間距遠超過規範允許值,將使電纜缺乏足夠的側向支撐,易因熱脹冷縮造成絕緣層損傷或排列紊亂。
  • ④ 80 公分以束帶或紮線固定於支架或無支架處:80 公分的固定間距嚴重超出標準,會大幅降低電纜的機械性保護效果,增加電纜因應力累積而受損的風險。
Learning Tip

"本題核心考點為人孔內電纜固定間距。實務上需牢記「品」字型布設的固定間距為 50 公分,此數值為技能檢定常考重點。常見陷阱是將電纜固定間距與其他間距規範(如電纜彎曲半徑、人孔間距等)混淆,複習時應分類記憶。另需注意弛度預留的目的在於吸收熱脹冷縮應力,避免電纜接頭處承受過大拉力。"

學員答題分佈

①500%
②600%
③700%
④80 公分以束帶或紮線固定於支架或無支架處0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!