Q48.

人孔內氣體經測定,其含氧量未達

配電線路裝修 · 丙級 · 地下配電施工 · Q48

難易度分析

3 / 5

本題要求考生對特定法規中的數值標準有精確的記憶。由於選項中設置了數個相近的百分比數值,增加了辨析難度,屬於基礎但需細心記憶的考點。

正確答案:③18%

③ 18%:依據《職業安全衛生設施規則》第29-1條規定,局限空間(如人孔)作業前測定含氧量,未達 18% 時應即予以通風換氣,並圈圍警告禁止人員進入,此為法定最低安全標準。

錯誤選項解析

  • ① 14%:14% 的含氧量遠低於安全標準,此時已屬嚴重缺氧環境,人員進入會迅速發生缺氧窒息,遠未達法規允許的最低門檻。
  • ② 16%:16% 仍低於法定安全標準,在此含氧量下人員會出現呼吸加速、判斷力下降等缺氧症狀,不符合進入人孔作業的安全要求。
  • ④ 20% 以上或存有有害氣體,應即予以圈圍,警告勿使他人進入:20% 已接近正常大氣含氧量(約20.9%),屬於安全範圍;題意問的是「未達」多少需採取措施的臨界值,故非正確答案。
Learning Tip

"本題核心考點為局限空間作業含氧量標準。依規定,人孔、地下室等密閉或半密閉空間進入前必須執行氣體檢測,含氧量須達 18%以上 且無有害氣體(如硫化氫、一氧化碳)方可進入。常考陷阱為混淆 16%、18%、20% 三個數值,務必記住 18% 是法定最低含氧量標準。實務上應使用複合式氣體偵測儀同時檢測含氧量與有害氣體濃度,並落實通風設備與監視人員配置。"

學員答題分佈

①14%0%
②16%0%
③18%0%
④20% 以上或存有有害氣體,應即予以圈圍,警告勿使他人進入0%