Q61.
依據台灣電力公司「地下配電線路施工」人孔內裝設過牆管作業,管路過牆管穿過人孔側壁埋設後,須以
配電線路裝修 · 丙級 · 地下配電施工 · Q61
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定施工規範中的數值比例進行精確記憶,選項間差異較小且包含多個常見的工程配比,考生需將專用防水規範與一般施工常識區分開來。
正確答案:④1:1 水泥砂漿填塞於人孔側壁與過牆管接觸的縫隙,不得有漏水現象
④ 1:1 水泥砂漿填塞於人孔側壁與過牆管接觸的縫隙,不得有漏水現象:1:1 水泥砂漿為台電「地下配電線路施工」規範指定之填塞配比,其高水泥含量可確保過牆管與人孔側壁間隙完全密實填塞,達到不漏水之標準。
錯誤選項解析
- ① 1:4:1:4 水泥砂漿的砂比例過高,導致水泥漿體不足,填塞後密水性與黏結強度均不符合人孔側壁縫隙止水要求。
- ② 1:3:1:3 水泥砂漿雖為一般砌築常用配比,但用於過牆管縫隙填塞時,其防水密著性仍不足以防止人孔內地下水滲漏。
- ③ 1:2:1:2 水泥砂漿的水泥含量較高,但依據台電施工規範,此配比仍未達過牆管接觸縫隙所要求的最佳止密效果。
Learning Tip
"本題核心考點為過牆管縫隙填塞之水泥砂漿配比。常考陷阱在於將一般砌築或粉刷常用配比(如 1:3、1:4)與防水填塞專用配比混淆。實務上,1:1 水泥砂漿因水泥比例最高,硬化後緻密性與止水性最佳,專用於人孔、手孔等地下構造物之管路貫穿縫隙封堵,施工時須注意水灰比控制與搗實作業以確保無滲漏。"
學員答題分佈
①1:40%
②1:30%
③1:20%
④1:1 水泥砂漿填塞於人孔側壁與過牆管接觸的縫隙,不得有漏水現象0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!