LONGEPASS
配電線路裝修/活線作業/Q23
簡單
正確率 -
Q23.

每次使用橡皮手套前必須作

配電線路裝修 · 丙級 · 活線作業 · Q23

難易度分析

2 / 5

本題考查對絕緣設備檢查類型的區分能力,需辨識現場快速檢查與專業定期檢驗的差異。

正確答案:④空氣試驗

④ 空氣試驗:空氣試驗(又稱充氣檢查)為標準程序,將手套捲曲充氣後觀察是否漏氣,可快速檢測穿孔或裂縫,確保絕緣完整性。

錯誤選項解析

  • ① 注水試驗:注水試驗並非橡皮手套的標準檢查方法,注水可能導致橡膠材質劣化,且無法有效檢測微小穿孔。
  • ② 耐壓試驗:耐壓試驗屬於定期檢驗項目,需由專業設備執行,非每次使用前的現場檢查方式。
  • ③ 衝擊試驗:衝擊試驗用於評估絕緣工具承受突發電壓之能力,與橡皮手套使用前的外觀檢查無關。
Learning Tip

"活線作業中,橡皮手套為防止感電災害的最後一道防線。常考陷阱在於混淆「每次使用前檢查」與「定期檢驗」:空氣試驗屬現場快速檢漏,而耐壓試驗則需送回實驗室以規定電壓測試。實務上若發現手套有黏著、硬化、割傷等現象,應立即停用並更換。"

學員答題分佈

①注水試驗0%
②耐壓試驗0%
③衝擊試驗0%
④空氣試驗0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目