Q28.
依CNS 2866 規定,同一升降路有兩部以上電梯,而機坑底板若因水平差異設置隔欄時,其隔欄高度為
升降機裝修 · 丙級 · 有關建築物結構或電梯相關尺寸 · Q28
難易度分析
2 / 5
本題考查特定安全標準中的精確尺寸數值,需對相關規範的法定高度範圍有準確的記憶,才能在相近的數值選項中做出正確判斷。
正確答案:③距底板30 公分至180 公分
③ 距底板30 公分至180 公分:依據 CNS 2866 規定,同一升降路設置多部電梯時,機坑隔欄應自底板起算 30 公分至 180 公分範圍內設置,以確保維修人員於機坑作業時之安全區劃與防止誤入相鄰升降路。
錯誤選項解析
- ① 底板底部至150 公分:隔欄高度下限未達安全防護標準,150 公分之設定無法有效防止人員於機坑內發生跨區干涉或墜落風險,且未規範起始基準點。
- ② 底板底部至170公分:僅設定單一高度值 170 公分,未涵蓋機坑底板水平差異時隔欄應具備之有效防護範圍,不符合 CNS 2866 對升降路區劃之完整規範。
- ④ 距底板50 公分至210 公分:起始高度 50 公分過高,無法有效阻擋人員自底板低處穿越隔欄下方,且 210 公分之上限超出 CNS 規範之標準防護高度,不符合機坑安全設計要求。
Learning Tip
"此類題型常考 CNS 2866 升降機安全規範 中的關鍵尺寸數據。需特別注意機坑隔欄之高度規範為「距底板 30 公分起至 180 公分」,其目的在於防止維修人員於機坑底部作業時誤入相鄰升降路造成夾傷或墜落事故。實務上應熟記各類安全距離與防護高度之標準值,避免與建築物其他防護欄杆高度(如 110 公分)混淆。"
學員答題分佈
①底板底部至150 公分0%
②底板底部至170公分0%
③距底板30 公分至180 公分0%
④距底板50 公分至210 公分0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!