LONGEPASS
Q90.

依建築技術規則第79 條之2 規定,升降機道垂直貫穿樓板之管道間,升降機道與機間之防火與遮煙規定,下列何者為非?

升降機裝修 · 丙級 · 有關建築物結構或電梯相關尺寸 · Q90

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定法規條文的精確記憶,需區分防火時效的具體時間要求及設備設置的例外條件,屬於對法規細節辨析程度較高的考題。

正確答案:④升降機道與升降機間且併同區劃者,防火設備及遮煙裝置仍需於二處均設置

④ 升降機道與升降機間且併同區劃者,防火設備及遮煙裝置仍需於二處均設置:當升降機道與升降機間已併同進行防火區劃時,防火設備及遮煙裝置無需於兩處重複設置,僅需於區劃邊界設置即可,故此敘述為非。

錯誤選項解析

  • ① 升降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能:依建築技術規則,升降機道防火設備確實應具備遮煙性能,以防止火災時煙霧蔓延至其他樓層,此為正確規定。
  • ② 升降機道應以具有1 小時防火時效之牆壁、門窗等與防火機構之樓地板形成區劃分隔:升降機道區劃分隔依法規應以具1小時防火時效之牆壁、門窗及樓地板構成獨立防火區劃,此為正確規定。
  • ③ 管道間之維修門並應有一小時以上防火時效及遮煙性能:管道間維修門依法需具備1小時以上防火時效及遮煙性能,以確保管道間之防火區劃完整性,此為正確規定。
Learning Tip

"本題考點為建築技術規則第79條之2關於升降機道防火區劃之規定。常考陷阱在於混淆「需重複設置」與「合併區劃後免重複設置」的觀念。實務上,當升降機道與升降機間已共同構成完整防火區劃時,防火設備與遮煙裝置僅需設置於區劃界線處,無需在兩處分別設置,此為節省成本且符合法規的設計原則。另需注意管道間維修門的防火時效要求與一般防火門規範的差異。"

學員答題分佈

①升降機道裝設之防火設備應具有遮煙性能0%
②升降機道應以具有1 小時防火時效之牆壁、門窗等與防火機構之樓地板形成區劃分隔0%
③管道間之維修門並應有一小時以上防火時效及遮煙性能0%
④升降機道與升降機間且併同區劃者,防火設備及遮煙裝置仍需於二處均設置0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!