LONGEPASS
配電電纜裝修/電工常識/Q86
中等
正確率 -
Q86.

三相感應電動機Y-Δ降壓起動之際,其起動電流約為全壓起動電流的

配電電纜裝修 · 丙級 · 電工常識 · Q86

難易度分析

3 / 5

本題要求精確掌握特定啟動方式下的電流變化比例,需區分線電流與相電流的關係並進行推導,且選項中包含易混淆的數值,考驗對基礎電機理論公式的記憶與應用能力。

正確答案:②1/3 倍

② 1/3 倍:Y-Δ降壓起動時,Y 接法下每相繞組承受的電壓為全壓 Δ 接法的 1/√3 倍,而電流與電壓成正比,故相電流為全壓的 1/√3;又因 Y 接的線電流等於相電流,Δ 接的線電流為相電流的 √3 倍,綜合計算後 Y 接起動線電流為 Δ 接全壓起動線電流的 1/3 倍。

錯誤選項解析

  • ① 1/2 倍:Y-Δ降壓起動的電流關係並非 1/2 倍。在 Y 接法時每相繞組電壓降為線電壓的 1/√3,導致起動電流為全壓 Δ 接法的 1/3,而非 1/2。
  • ③ 1/4 倍:1/4 倍是錯誤的數值。此混淆了電壓平方與轉矩的關係(起動轉矩為全壓的 1/3),而非起動電流的計算結果。
  • ④ 1/6 倍:1/6 倍並非 Y-Δ 起動的電流比例。此數值可能與其他降壓方式(如自耦變壓器起動)的抽頭比例混淆,但 Y-Δ 起動的標準起動電流比固定為 1/3 倍。
Learning Tip

"Y-Δ降壓起動為三相感應電動機最常用的降壓起動方式,適用於正常運轉時採 Δ 接法的電動機。常考陷阱包含:① 起動電流為全壓的 1/3 倍,起動轉矩亦為全壓的 1/3 倍(因轉矩與電壓平方成正比);② 此法僅適用於輕載或無載起動,因起動轉矩大幅下降;③ 若電動機額定為 Y 接法,則無法使用此種起動方式。"

學員答題分佈

①1/2 倍0%
②1/3 倍0%
③1/4 倍0%
④1/6 倍0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目