預鑄型屋內電纜終端接頭處理時,電力錐與電纜之外半導體未完整密合係

配電電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q13

難易度分析

2 / 5

本題考查安裝程序中的關鍵操作要求,需區分元件損傷與施工安裝不完全所導致的結果,屬於需要掌握實務操作細節的基礎知識題。

正確答案:④未用力旋緊

④ 未用力旋緊:預鑄型屋內電纜終端接頭安裝時,必須用力旋緊使電力錐與電纜外半導體層完整貼合,否則會產生氣隙導致局部放電及沿面閃絡危險。

錯誤選項解析

  • ① 絕緣體受傷:絕緣體受傷會導致漏電或沿面放電現象,但不會直接造成電力錐與外半導體層之間的密合不良問題。
  • ② 外半導體受傷:外半導體層受傷可能影響電場分布均勻性,但預鑄型終端接頭密合不良的主因在於安裝時未確實鎖緊,而非半導體層本身受損。
  • ③ 矽脂膏塗多:矽脂膏塗抹過多僅會造成溢出現象,適量塗抹反而有助於界面絕緣與散熱,並非導致電力錐與外半導體未密合的原因。
Learning Tip

"預鑄型電纜終端接頭施工時,電力錐與外半導體層的密合度直接影響電場控制效果。常見陷阱為施工人員擔心過度鎖緊會損傷組件而不敢用力,實際上應依照製造商規定之扭力值確實旋緊,避免氣隙殘留造成局部放電劣化絕緣。另需注意矽脂膏應均勻薄塗,不可省略也不可過量。"