Q37.
下列何項為不符合綁紮式電纜接頭之特徵?
配電電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q37
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分兩種不同電纜接頭的結構特徵。由於涉及對比分析,考生需精確掌握特定施工類型的定義,以排除與之相悖的特徵選項。
正確答案:②整件鑄造,性能可先檢查
② 整件鑄造,性能可先檢查:整件鑄造、性能可先檢查屬於預製式(冷縮或熱縮)電纜接頭的特徵,而非綁紮式。綁紮式接頭係於現場以絕緣帶材逐層綁紮施工,無法事先整件檢驗。
錯誤選項解析
- ① 施工繁雜:綁紮式電纜接頭的施工步驟確實較為繁雜,需依序完成導體壓接、絕緣復原、遮蔽處理等多道工序,此為其真實特徵。
- ③ 施工技能良否影響大:綁紮式電纜接頭的施工品質高度依賴技術人員的熟練度,綁紮張力、絕緣帶重疊率及層數均會影響接頭的電氣強度與密封性能,此為其真實特徵。
- ④ 材料可零星組合並採購:綁紮式電纜接頭的材料(如絕緣帶、半導電帶、保護帶等)可零星採購並依需求組合使用,此為其真實特徵,亦為其彈性優勢之一。
Learning Tip
"本題考綁紮式與預製式電纜接頭的特性區別。常考陷阱在於混淆兩者特徵:綁紮式強調現場施工技能與材料彈性,但品質變異大;預製式(冷縮/熱縮)則具標準化、整件出廠檢驗之優勢。實務上應依電壓等級、環境條件及施工人員技術水準選擇適當接頭型式。"
學員答題分佈
①施工繁雜0%
②整件鑄造,性能可先檢查0%
③施工技能良否影響大0%
④材料可零星組合並採購0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!