Q90.

屋外配電場變壓器基礎周圍

配電電纜裝修 · 丙級 · 基本技能 · Q90

難易度分析

2 / 5

本題屬於對特定施工規範數值的記憶考查,只要準確掌握相關法規或標準中的數值即可快速選出答案,不涉及複雜的邏輯推論或多重概念應用。

正確答案:③30 公分

③ 30 公分:依據屋外配電場施工規範,變壓器基礎周圍須鋪設30 公分範圍之碎石,以確保良好的排水性能、防止雜草叢生,並維持變壓器運轉時的散熱效果。

錯誤選項解析

  • ① 10 公分:10 公分的碎石鋪設範圍不足,無法有效發揮變壓器基礎周圍的排水與散熱功能,不符合屋外配電場施工規範要求。
  • ② 20 公分:20 公分的範圍仍低於標準規定,無法確保變壓器基礎周邊的洩水坡度與絕緣安全距離,容易積水影響設備安全。
  • ④ 40 公分 範圍內,須舖設碎石:40 公分雖大於規範要求,但標準規定為30 公分即可滿足排水與安全需求,過度鋪設會增加施工成本且無額外效益。
Learning Tip

"本題考點為屋外變壓器基礎碎石鋪設範圍。常考陷阱在於混淆基礎周圍碎石範圍(30 公分)與接地極埋設深度或電纜溝寬度等數值。實務上碎石層可防止土壤電阻率變化影響接地效果,並避免油污滲入土壤造成環境污染,施工時務必確實執行。"

學員答題分佈

①10 公分0%
②20 公分0%
③30 公分0%
④40 公分 範圍內,須舖設碎石0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!