Q33.
低壓交連PE 電纜綁紮式直線接頭處理,其外層保護係以電纜用塑膠帶1/2重疊方法綁紮來回共
配電電纜裝修 · 丙級 · 低壓電纜接頭處理作業 · Q33
難易度分析
2 / 5
本題要求對特定電纜接頭處理的施工標準數值進行精確記憶,屬於典型的規範記憶型考題,需區分相近的數值選項。
正確答案:②二次
② 二次:依交連PE電纜接頭處理標準,外層保護以電纜用塑膠帶採1/2重疊綁紮法來回二次,可確保絕緣層厚度與密封性,防止水分滲入。
錯誤選項解析
- ① 一次:僅綁紮一次無法達到足夠的機械保護與防潮絕緣效果,不符合低壓電纜接頭的施工規範。
- ③ 三次:綁紮三次會造成材料浪費且過度增厚,可能影響接頭外殼的尺寸配合與散熱性能。
- ④ 四次:綁紮四次不僅不經濟,過多的塑膠帶層數反而可能因殘留應力導致帶材鬆脫,降低保護效果。
Learning Tip
"此題考低壓交連PE電纜綁紮式直線接頭的外層保護工法。關鍵在於掌握1/2重疊綁紮的標準次數為來回二次,過多或過少都會影響接頭的絕緣強度與防潮能力。實務上應嚴格遵守標準作業程序,避免因偷工減料或過度施工而影響電纜接頭的使用壽命。"
學員答題分佈
①一次0%
②二次0%
③三次0%
④四次0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!