LONGEPASS
Q55.

600V 2/0 AWG 電纜綁紮式直線接頭施作時,剝除電纜末端絕緣層時,隔離帶(Mylar)應

配電電纜裝修 · 丙級 · 低壓電纜接頭處理作業 · Q55

難易度分析

3 / 5

本題考查電纜接頭施作的標準程序,需分辨特定材料的功能屬性以決定處理方式。由於選項中包含容易引起混淆的相反操作,且涉及實務操作中的常見誤區,因此設定為普通難度。

正確答案:④撕棄

④ 撕棄:剝除電纜末端絕緣層時應將 Mylar 隔離帶撕棄,以確保導體能確實壓接,維持良好的電氣導通性與接頭機械強度,符合配電電纜裝修之標準工法。

錯誤選項解析

  • ① 勿破壞:隔離帶(Mylar)在電纜接頭施作時並非用於隔離保護,而是出廠時的防潮包裝材料,若保留會影響接頭的電氣絕緣性能與壓接品質。
  • ② 不管:不管的作法違反電纜接頭標準作業程序,未處理隔離帶會導致導體接觸不良及接觸電阻增加,進而引發過熱危險。
  • ③ 保留:保留隔離帶會使導體無法直接接觸,造成導通不良與局部過熱,不符合 600V 電纜接頭之導電與絕緣規範要求。
Learning Tip

"此題常考 Mylar 隔離帶 的功能認知迷思。Mylar 僅為電纜出廠時的防潮包裝層,非絕緣或隔離用途,施作接頭時必須撕棄以確保導體壓接品質。實務上若未確實清除,會導致接觸電阻過大而引發接頭過熱,是技能檢定中常見的扣分陷阱。"

學員答題分佈

①勿破壞0%
②不管0%
③保留0%
④撕棄0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目