LONGEPASS
Q85.

台電地下配電線路C 型壓接套管可使用之場所,何者為非?

配電電纜裝修 · 丙級 · 低壓電纜接頭處理作業 · Q85

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分特定壓接金具在電氣連接與機械受力功能上的差異,需掌握該設備在不同施工情境下的適用限制,屬於對專業技術規範的細節掌握程度考查。

正確答案:④有張力導線之連接

④ 有張力導線之連接:C型壓接套管不適用於有張力導線的連接,因其結構設計無法承受持續的機械拉力,長期受力會導致壓接點鬆脫或接觸電阻增大,進而引發過熱故障。此類情況應使用專用的張力型接頭或耐張線夾。

錯誤選項解析

  • ① 低壓電纜分歧線之連接:C型壓接套管確實可用於低壓電纜分歧線的連接,此為台電地下配電系統中常見的標準施工方式,適用於主線與分支線的導線壓接作業。
  • ② 高壓電纜遮蔽銅線之連接:C型壓接套管可用於高壓電纜遮蔽銅線(銅絲編織層或銅帶遮蔽層)的連接,以確保接地連續性與故障電流導通功能符合規範。
  • ③ 無張力導線之連接:C型壓接套管設計用於無張力狀態下的導線連接,施工時導線不受機械拉力,壓接後僅需承擔導電功能而非結構受力,此為正確使用情境。
Learning Tip

"本題核心考點在於區分C型壓接套管的適用範圍。C型套管僅適用於無機械張力的導線電氣連接,常見於低壓分歧線、遮蔽銅線及無張力導線。實務上容易混淆的是將電氣連接與機械受力功能混為一談,切記:凡涉及張力承受的場所(如架空線路跨距中間、電纜垂直引下段等),均不得使用C型壓接套管,應改用耐張型金具以確保線路安全。"

學員答題分佈

①低壓電纜分歧線之連接0%
②高壓電纜遮蔽銅線之連接0%
③無張力導線之連接0%
④有張力導線之連接0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目