LONGEPASS
Q87.

台電地下配電系統低壓交連PE 電纜使用於分歧線之中性線,應採用

配電電纜裝修 · 丙級 · 低壓電纜接頭處理作業 · Q87

難易度分析

3 / 5

本題要求考生同時精確掌握導體截面積與線色識別兩種規範。選項中將分歧線與主幹線的規格,以及中性線與相線的顏色進行交叉組合,若無法完全區分兩項標準,極易發生混淆。

正確答案:①2/0 AWG 黃色

① 2/0 AWG 黃色:依據台電地下配電系統標準,低壓交連 PE 電纜 分歧線之 中性線 應採用 2/0 AWG 黃色,黃色為中性線標準識別色,2/0 AWG 為分歧線中性線之規範截面積。

錯誤選項解析

  • ② 2/0AWG 黑色:黑色為 相線(火線) 之標準識別色,非中性線使用顏色。中性線應採用黃色以符合台電線色規範,避免施工與維護時產生誤判。
  • ③ 250MCM 黃色:250MCM 截面積較大,通常用於 主幹線 或大負載迴路,非分歧線中性線之標準規格。分歧線中性線應使用 2/0 AWG 即可滿足載流需求。
  • ④ 250MCM 黑色:此選項同時存在兩項錯誤:線色錯誤(黑色為相線色)且 截面積不符(250MCM 用於主幹線而非分歧線)。正確應為 2/0 AWG 黃色。
Learning Tip

"台電地下配電系統線色規範為常考重點:黃色=中性線、黑色=相線。分歧線與主幹線之導體截面積選擇易混淆,2/0 AWG 用於分歧線,250MCM 用於主幹線。實務施工時須嚴格遵守 CNS 及台電工程規範,確保線色與截面積雙重正確。"

學員答題分佈

①2/0 AWG 黃色0%
②2/0AWG 黑色0%
③250MCM 黃色0%
④250MCM 黑色0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目