Q21.
25kV 1/C #1 AWG 交連PE 電纜預鑄型屋內終端接頭處理,須剝除電纜外皮
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q21
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定電壓等級與電纜規格的施工尺寸有精確的記憶,選項間的數值差異細微,屬於需要高度精準度且無推論空間的標準數值記憶題。
正確答案:③530mm
③ 530mm:530mm 為 25kV 1/C #1 AWG 交連 PE 電纜預鑄型屋內終端接頭 的標準剝除長度,符合 CNS 電纜施工規範 中對於絕緣回復距離與 預鑄式應力錐 安裝空間之要求。
錯誤選項解析
- ① 470mm:470mm 的剝除長度不足,無法滿足 25kV 預鑄型終端接頭 所需的絕緣距離與應力錐套入深度,會導致 沿面放電 風險。
- ② 500mm:500mm 雖接近標準值但仍偏短,對於 #1 AWG 單芯交連 PE 電纜 而言,此長度不足以完整容納 半導體層剝除區 與 接地線壓接位置。
- ④ 560mm:560mm 剝除過長會造成 裸露導體區段過大,增加 局部放電 與 濕氣侵入 的機率,同時浪費材料並降低接頭機械強度。
Learning Tip
"此類題型常考 不同電壓等級與線徑對應的剝除尺寸,考生易將 22.8kV 與 25kV 的數值混淆。實務上剝除長度需嚴格依照 預鑄接頭廠商施工圖說 執行,過短會導致 絕緣距離不足 而發生閃絡,過長則使 半導體層切斷位置偏移 影響電場分布。施工時應使用專用剝皮刀具並控制切口深度,避免傷及 絕緣層 是關鍵要領。"
學員答題分佈
①470mm0%
②500mm0%
③530mm0%
④560mm0%