LONGEPASS
Q26.

依據「輸配電設備裝置規則」,標稱電壓為11.4kV 時,高壓電纜終端裝設於屋外時,暴露帶電組件間相對相最小間隔應維持多少以上?

配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q26

難易度分析

4 / 5

本題考查法規中特定電壓等級的精確數值記憶。由於選項之間的數值差異極小,且需區分屋內與屋外的不同標準,要求考生必須對相關法規數值有精確且無誤的記憶。

正確答案:①305 mm

① 305 mm:依據「輸配電設備裝置規則」規定,標稱電壓 11.4kV 之高壓電纜終端裝設於屋外時,暴露帶電組件間之相對相最小間隔應維持 305 mm 以上,以確保足夠的空氣絕緣距離並防止閃絡事故。

錯誤選項解析

  • ② 295 mm:295 mm 低於法規要求之最小間隔標準,無法滿足 11.4kV 電壓等級所需的絕緣安全裕度,可能導致游離放電風險。
  • ③ 275 mm:275 mm 不符合 11.4kV 屋外終端的法定最小間隔要求,此數值不足以提供可靠的相對相絕緣,違反輸配電設備裝置規則。
  • ④ 255 mm:255 mm 明顯低於 305 mm 的法定標準,在屋外環境下易受濕氣、污染等因素影響,將大幅降低沿面放電電壓,造成安全隱患。
Learning Tip

"此類題型常考 標稱電壓與最小間隔距離 的對應關係。需特別注意 屋內與屋外 的間隔要求不同,屋外因暴露於大氣環境,需考量濕度、鹽害、污染等絕緣劣化因素,故間隔距離要求較嚴格。實務上應牢記 11.4kV 對應 305mm、22.8kV 對應 510mm 等關鍵數值,並熟悉 CNS 法規 之相關規定。"

學員答題分佈

①305 mm0%
②295 mm0%
③275 mm0%
④255 mm0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!