LONGEPASS
Q56.

高壓交連PE 電纜直線接頭施工直線預鑄套管移回壓接套管上方時,未免產生事故,壓接套管上方

配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q56

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確掌握高壓電纜預鑄接頭的施工規範。選項中提供多種常見的膠帶材質,旨在測試考生是否能區分一般絕緣處理與預鑄套管精密配合之間的差異,具有較強的誘答性。

正確答案:④不得包紮任何膠帶

④ 不得包紮任何膠帶:依據高壓電纜接頭施工規範,壓接套管上方必須保持清潔無異物,預鑄套管依靠自身半導體層與絕緣層的精密設計來恢復電纜絕緣性能,包紮任何膠帶皆會破壞原有的電場控制結構。

錯誤選項解析

  • ① 應包紮電纜用絕緣膠膏帶:絕緣膠膏帶包紮會改變壓接套管外徑尺寸,導致預鑄套管無法緊密貼合,易產生局部放電缺陷。
  • ② 應包紮電纜用塑膠帶:塑膠帶不具備自融特性,與預鑄式套管之間會殘留氣隙,造成電場分布不均而引發絕緣擊穿風險。
  • ③ 應包紮自融性防水膠帶:自融性防水膠帶雖具防水功能,但會增加壓接處外徑,使預鑄套管無法達到設計要求的緊密配合,影響接頭絕緣強度。
Learning Tip

"此類題型常考預鑄式接頭的安裝要領。關鍵在於理解預鑄套管本身已具備完整的絕緣回復與電場均勻功能,任何額外添加物(膠帶、油脂等)都會造成界面缺陷。實務上壓接完成後僅需清潔表面,確認無毛刺與氧化層即可移入預鑄套管,切記保持界面純淨是高壓接頭施工的核心原則。"

學員答題分佈

①應包紮電纜用絕緣膠膏帶0%
②應包紮電纜用塑膠帶0%
③應包紮自融性防水膠帶0%
④不得包紮任何膠帶0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!