LONGEPASS
Q73.

台電三相四線多重接地系統使用之高壓地下電纜

配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q73

難易度分析

2 / 5

本題考查對特定配電系統架構的定義與標準配置要求,需精確區分高壓系統與低壓用戶端在電纜配置上的差異,屬於對專業標準的記憶與應用。

正確答案:④不論單相或三相線路,均不須另裝中性線

④ 不論單相或三相線路,均不須另裝中性線:三相四線多重接地系統的設計原理是在配電線路中將中性點於多處接地(通常每500公尺以內),使大地作為中性電流回路的一部分,因此高壓地下電纜不論單相或三相均不須另裝中性線,符合台電配電系統標準。

錯誤選項解析

  • ① 不論單相或三相線路,均須另裝中性線:在三相四線多重接地系統中,中性線已透過系統接地點提供回路功能,高壓地下電纜本身不需另裝中性線,此選項誤解了多重接地系統的架構原理。
  • ② 僅單相線路須另裝中性線:單相線路在高壓配電系統中同樣依賴系統的多重接地點作為電位參考,電纜本體無須額外配置中性線,此選項混淆了低壓用戶側與高壓系統側的差異。
  • ③ 僅三相線路須另裝中性線:三相線路的三相四線多重接地系統已將中性點於多處接地,電纜結構中無需再另設中性線,此選項誤以為三相需要獨立中性線。
Learning Tip

"本題核心考點為三相四線多重接地系統的架構特性。常考陷阱在於混淆高壓系統側與低壓用戶側的中性線配置需求。切記:多重接地系統利用大地作為中性線回路,故高壓電纜本身不需另裝中性線;而低壓側(如110V/220V用戶端)才需要中性線供單相負載使用。實務上須注意接地電阻值須符合規定(通常10Ω以下),以確保系統安全與保護電驛正確動作。"

學員答題分佈

①不論單相或三相線路,均須另裝中性線0%
②僅單相線路須另裝中性線0%
③僅三相線路須另裝中性線0%
④不論單相或三相線路,均不須另裝中性線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!