Q82.
台電地下配電線路高壓電纜接頭施工使用砂紙研磨電纜外皮時,其研磨方向應與電纜
配電電纜裝修 · 丙級 · 高壓電纜接頭處理作業 · Q82
難易度分析
2 / 5
本題考查高壓電纜施工的標準作業程序,要求對特定技術規範有精確的記憶,且選項設計為方向性的對立選擇,不具備複雜的推論過程。
正確答案:②垂直
② 垂直:研磨方向應與電纜軸向垂直(環向研磨),可確保絕緣表面平整均勻,避免產生縱向刮痕,符合高壓電纜接頭施工規範,有效維持絕緣性能。
錯誤選項解析
- ① 平行:若研磨方向與電纜軸向平行,會在絕緣表面留下縱向溝痕,造成電場應力集中,易引發局部放電而降低接頭絕緣強度。
- ③ 先平行後垂直:先平行後垂直的研磨方式仍會殘留縱向刮痕,無法完全消除電場集中效應,不符合高壓電纜絕緣處理標準。
- ④ 先垂直後平行:先垂直後平行同樣會在最終階段產生縱向溝痕,破壞絕緣表面完整性,增加局部放電風險,違反施工品質要求。
Learning Tip
"高壓電纜接頭研磨的核心考點在於研磨方向與電場分佈的關係。縱向刮痕會形成應力集中點,在運轉電壓下易產生局部放電,長期將導致絕緣劣化。實務上應使用適當粒度砂紙(通常由粗至細),採環向均勻研磨,並隨時檢查表面平整度。此類題型常考「平行 vs 垂直」的迷思,切記任何可能產生縱向刮痕的工法皆不適用。"
學員答題分佈
①平行0%
②垂直0%
③先平行後垂直0%
④先垂直後平行0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!