Q14.
既設高壓電纜做維護試驗,施予直流耐壓試驗,其時間應為
配電電纜裝修 · 丙級 · 管線敷設及人、手孔作業 · Q14
難易度分析
2 / 5
本題屬於對特定技術標準數值的記憶型考題,要求考生精確掌握高壓電纜維護試驗的法定時間要求,無複雜的推論過程,僅需透過正確的知識儲備即可快速判定。
正確答案:①5 分鐘
① 5 分鐘:高壓電纜直流耐壓試驗之標準施測時間為 5 分鐘,此為 CNS 標準與電力設備維護規範所規定,足以檢出絕緣缺陷且避免過度應力損傷電纜。
錯誤選項解析
- ② 10分鐘:10 分鐘並非標準試驗時間。耐壓試驗時間過長會使電纜絕緣層承受過多直流應力,可能加速絕緣劣化,反而不利於設備壽命。
- ③ 15 分鐘:15 分鐘不符合規範要求。直流耐壓試驗與交流耐壓試驗時間標準不同,高壓電纜維護試驗以 5 分鐘為基準,延長時間無助於提升檢出率。
- ④ 20 分鐘:20 分鐘遠超過標準時限。過久的耐壓試驗會造成電纜絕緣累積損傷,且不符合經濟效率與安全操作程序。
Learning Tip
"直流耐壓試驗常用於既設高壓電纜之絕緣診斷,其原理是利用直流電壓檢測絕緣劣化程度。常考陷阱為與「交流耐壓試驗」時間混淆,或與「新設電纜」之試驗標準搞混。實務上應注意試驗電壓值通常為額定電壓之 2~3 倍,且試驗前後均需量測絕緣電阻值以確認電纜狀態。"
學員答題分佈
①5 分鐘0%
②10分鐘0%
③15 分鐘0%
④20 分鐘0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!