LONGEPASS
Q19.

地下配電管路使用之90 度 (R=983mm) 彎管,其允許最大管壁壓力為

配電電纜裝修 · 丙級 · 管線敷設及人、手孔作業 · Q19

難易度分析

4 / 5

本題考查特定設備規範的精確數值,選項間距均勻且數值相近,需對不同半徑規格的壓力限值有精確的記憶才能正確區分,屬於高精確度的記憶型考題。

正確答案:②590 公斤

② 590 公斤:590 公斤為正確答案。依據 CNS 配電管路技術規範,地下配電管路使用之 90 度彎管(R=983mm) 其允許最大管壁壓力訂為 590 公斤,以確保彎管於電纜牽引作業中不因側向擠壓而變形或破裂。

錯誤選項解析

  • ① 490 公斤:490 公斤低於標準規範值。地下配電管路使用之 90 度彎管(R=983mm) 其設計需承受電纜穿引時之側壓力與摩擦力,此數值不足以符合安全裕度要求。
  • ③ 690 公斤:690 公斤高於規範值。若管壁壓力容許值過高,可能導致施工人員誤判牽引張力上限,反而增加電纜絕緣層受損或管路結構破壞之風險。
  • ④ 790 公斤:790 公斤明顯超出標準。此數值遠超過 R=983mm 彎管之設計承壓能力,若以此為施工依據,將嚴重違反管線敷設安全規範,可能導致管路壓潰及電纜故障。
Learning Tip

"本題考點為地下配電管路彎管允許最大管壁壓力之規範值。常見陷阱為混淆不同彎曲半徑(如 R=610mm、R=983mm、R=1220mm)對應之壓力限值。實務上,彎管半徑越小,允許側壓力越低,施工時須嚴格監控電纜牽引張力與側壁壓力,避免超過管路及電纜之機械強度極限。"

學員答題分佈

①490 公斤0%
②590 公斤0%
③690 公斤0%
④790 公斤0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!