Q11.
環路供電之亭置式變壓器線路停電時,應採用
配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q11
難易度分析
2 / 5
本題要求區分停電作業中不同階段所使用的專用工具,選項中包含多個名稱相似的設備,需精確掌握各項工具的功能定義以避免混淆。
正確答案:①接地端頭
① 接地端頭:接地端頭是環路供電亭置式變壓器停電作業的標準安全裝置,用於在停電後將線路確實接地,防止感應電壓或誤送電對作業人員造成危害。依據配電設備安全作業規範,停電後必須先驗電再掛接地端頭。
錯誤選項解析
- ② 插頭試棒:插頭試棒是用於驗電確認線路是否帶電的檢測工具,並非用於接地保護。正確程序應先以試棒驗明無電後,再裝設接地端頭。
- ③ 套管插頭:套管插頭主要用於電纜接續或絕緣保護的連接元件,不具備接地功能。接地作業必須使用專用的接地端頭或接地夾,以確保足夠的導電截面積與機械強度。
- ④ 插頭封套 作為接地之用:插頭封套是用於絕緣防護或封閉未使用插座的保護蓋,並非接地裝置。將其作為接地之用違反電氣安全規範,無法提供可靠的接地路徑與短路電流承載能力。
Learning Tip
"環路供電系統因存在雙側電源,停電時必須確認兩側均已斷路並確實接地。常考陷阱在於混淆驗電工具(試棒)與接地工具(接地端頭)的功能。實務操作關鍵:停電→驗電→接地,三者缺一不可,且接地端頭必須裝設於作業區兩側以形成等電位保護。"
學員答題分佈
①接地端頭0%
②插頭試棒0%
③套管插頭0%
④插頭封套 作為接地之用0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!