Q21.

架空高壓電力電纜直線裝置,電纜與鋼絞線每隔多少須綁紮一處?

配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q21

難易度分析

2 / 5

本題考查特定施工規範中的精確數值記憶。由於選項中提供了多個相近的長度數值,考生必須準確掌握直線段的標準間距才能正確選出,屬於基礎知識的精確度測試。

正確答案:②0.5 公尺

② 0.5 公尺:依據架空高壓電力電纜施工規範,直線段電纜與鋼絞線(吊線)的綁紮間距應為0.5公尺,此間距可確保電纜固定穩固,防止因風力或自重造成位移與磨損。

錯誤選項解析

  • ① 0.3公尺:0.3公尺的綁紮間距過於密集,會造成施工效率低落且增加材料成本,不符合經濟效益與實務操作標準。
  • ③ 1.0 公尺:1.0公尺的間距過大,會導致電纜固定不足,在風壓或溫度變化時易產生晃動與下垂,增加電纜外皮磨損風險。
  • ④ 1.5 公尺:1.5公尺的綁紮間距嚴重違反施工規範,電纜無法獲得足夠支撐,可能導致線路鬆脫或與鋼絞線摩擦絕緣劣化,危及供電安全。
Learning Tip

"本題考點為架空電纜綁紮間距的標準數值。常考陷阱在於混淆直線段(0.5公尺)與彎曲段或分歧處(通常需加密綁紮)的間距要求。實務上須注意綁紮帶材質應具備耐候性,且不可過度束緊以免損傷電纜被覆。"

學員答題分佈

①0.3公尺0%
②0.5 公尺0%
③1.0 公尺0%
④1.5 公尺0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!