LONGEPASS
配電電纜裝修/配電設備/Q28
簡單
正確率 -
Q28.

分段開關之英文代號為

配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q28

難易度分析

2 / 5

本題考查配電設備標準英文縮寫的基礎記憶,屬於單純的術語對應題型,不涉及複雜的綜合分析或計算,只要掌握基本定義即可快速判定。

正確答案:②DS

② DS:DS 為 Disconnecting Switch 之縮寫,即 分段開關,用於配電系統中隔離或切換線路區段,是配電電纜裝修作業中的標準英文代號。

錯誤選項解析

  • ① PF:PF 通常代表 功率因數 (Power Factor) 或 保護熔絲 (Protective Fuse),與分段開關無關。
  • ③ NX:NX 並非配電設備標準英文代號,在 CNS 電氣圖形符號及台電規範中無此縮寫對應之設備。
  • ④ GS:GS 通常代表 接地開關 (Grounding Switch) 或 發電機開關 (Generator Switch),與分段開關功能不同。
Learning Tip

"配電設備英文代號為 配電電纜裝修 (c07400) 檢定之常考題型,需熟記 DS (分段開關)、CB (斷路器)、LA (避雷器)、CT/PT (比流器/比壓器) 等標準縮寫。易混淆點為 DS 與 GS,前者用於線路分段隔離,後者用於接地保護,兩者功能與應用場景截然不同。"

學員答題分佈

①PF0%
②DS0%
③NX0%
④GS0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目