Q55.
電線電纜之絕緣材料對於日後運轉及壽命影響最大,必須具備下列何種條件
配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q55
難易度分析
2 / 5
本題屬於基礎概念定義題,僅需掌握絕緣材料性能指標的正確方向即可選出答案,無複雜的陷阱或多層推理過程。
正確答案:①介質強度高、耐電暈性高及絕緣電阻高
① 介質強度高、耐電暈性高及絕緣電阻高:介電強度高可承受高電壓而不被擊穿,耐電暈性高能抵抗局部放電造成的絕緣劣化,絕緣電阻高可確保漏電流極小,此三者為電纜絕緣材料的核心性能指標。
錯誤選項解析
- ② 介質強度高、耐電暈性低及絕緣電阻高:耐電暈性低會導致絕緣材料在長期電暈放電下加速老化與龜裂,縮短電纜使用壽命,不符合運轉安全要求。
- ③ 介質強度低、耐電暈性高及絕緣電阻低:介電強度低無法承受系統電壓易發生絕緣擊穿,絕緣電阻低會造成過大漏電流,兩者均嚴重影響供電可靠性。
- ④ 介質強度低、耐電暈性低及絕緣電阻低:此選項三項指標皆低,代表絕緣材料完全無法滿足電線電纜的基本安全要求,將導致絕緣失效與短路事故。
Learning Tip
"電纜絕緣材料的三大關鍵指標為介電強度、耐電暈性與絕緣電阻,三者皆需「高」才能確保長期運轉安全。常考陷阱為將其中一項改為「低」來混淆,需牢記絕緣材料的性能要求方向。實務上 XLPE 交連聚乙烯因具備此三項優異特性,已廣泛取代傳統 PVC 成為中低壓電纜主流絕緣材料。"
學員答題分佈
①介質強度高、耐電暈性高及絕緣電阻高0%
②介質強度高、耐電暈性低及絕緣電阻高0%
③介質強度低、耐電暈性高及絕緣電阻低0%
④介質強度低、耐電暈性低及絕緣電阻低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!