Q69.
亭置式變壓器之過載保護熔絲組需量測熔絲套之間的熔絲筒絕緣電阻是以何種儀器
配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q69
難易度分析
2 / 5
本題考查特定量測設備與其應用場景的對應關係,需能精確區分一般電阻量測與絕緣電阻量測在儀器選擇上的差異,屬於基礎專業知識的記憶與應用。
正確答案:②高阻計
② 高阻計:高阻計(又稱 兆歐表 或 Megger)可輸出 500V 或 1000V 直流測試電壓,專用於量測 絕緣電阻,能有效判斷熔絲筒絕緣是否劣化或受潮,符合 CNS 電氣設備維護規範。
錯誤選項解析
- ① 三用電表:三用電表的電阻檔位使用低電壓(通常僅 3V 以下)進行量測,無法有效檢測 絕緣劣化 狀況,不適用於高壓設備的絕緣電阻測試。
- ③ 鉤式伏安計:鉤式伏安計用於帶電狀態下量測 負載電流 與 電壓,無法施加測試電壓來評估絕緣性能,不適用於絕緣電阻量測。
- ④ 相序計:相序計用於檢測 三相電源相序(R-S-T 相位順序),與絕緣電阻量測完全無關,常用於馬達接線確認。
Learning Tip
"此類題型常考 量測儀器與用途的對應關係。關鍵陷阱在於混淆「一般電阻量測」與「絕緣電阻量測」——絕緣測試必須使用能輸出高直流電壓的 高阻計,而非三用電表。實務上,亭置式變壓器 的定期維護包含熔絲組絕緣檢查,以預防 絕緣崩潰 造成短路事故。"
學員答題分佈
①三用電表0%
②高阻計0%
③鉤式伏安計0%
④相序計0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!