Q87.
亭置式變壓器面板裝有雙電壓切換開關,裝置於11.4kV 系統時,選用位置應置於
配電電纜裝修 · 丙級 · 配電設備 · Q87
難易度分析
4 / 5
本題考查系統接地方式與電壓等級之對應關係,需精確區分線間電壓與相對地電壓的差異,並能將其正確應用於變壓器開關設定,具有較高的專業知識要求與陷阱辨識度。
正確答案:①6.9kV
① 6.9kV:亭置式變壓器裝設於 11.4kV 多點接地系統時,其一次側繞組承受的是相對地電壓(11.4kV/√3 ≈ 6.58kV),故雙電壓切換開關應置於 6.9kV 位置,此為標準額定電壓等級。
錯誤選項解析
- ② 11.4kV:11.4kV 為系統的線間電壓(相對電壓),但亭置式變壓器一次側採Y 接線且中性點接地時,繞組實際承受的是相對地電壓而非線間電壓,故不可選此檔位。
- ③ 13.8kV:13.8kV 適用於三相三線式系統(非接地系統)且系統電壓為 13.8kV 時的設定,此時變壓器一次側承受完整線間電壓,與 11.4kV 多點接地系統之應用情境不同。
- ④ 22.8kV:22.8kV 為更高壓的饋線電壓等級,適用於 22.8kV 多點接地系統(相對地電壓約 13.2kV),若誤用於 11.4kV 系統將導致變壓器激磁不足、二次側電壓偏低。
Learning Tip
"此題核心考點為多點接地系統中變壓器一次側電壓的判別。11.4kV 系統採多點接地時,變壓器一次側繞組承受相對地電壓(約 6.6kV),故切換開關置於 6.9kV;若為 13.8kV 非接地系統,則需置於 13.8kV 檔位。實務上務必確認系統接地方式與變壓器接線型態,切勿將線間電壓與相對地電壓混淆。"
學員答題分佈
①6.9kV0%
②11.4kV0%
③13.8kV0%
④22.8kV0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!