Q71.
冷媒量過多則
工業用管配管 · 丙級 · 作業準備 · Q71
難易度分析
2 / 5
本題考查冷凍循環基礎理論中冷媒充填量與系統壓力之間的基本對應關係,屬於對核心物理現象的直接應用,不涉及複雜的綜合推理或罕見的特殊案例。
正確答案:②高壓過高
② 高壓過高:冷媒過多會使冷凝器有效散熱面積減少,未冷凝的液態冷媒佔據冷凝空間,導致冷凝壓力(高壓)異常升高,此為冷媒過充的典型故障現象。
錯誤選項解析
- ① 低壓過低:冷媒量過多時,蒸發器內冷媒填充增加,蒸發壓力通常會上升而非下降,因此低壓過低的說法錯誤。低壓過低多見於冷媒不足或膨脹閥開度過小的情況。
- ③ 高壓過低:冷媒過多時冷凝器散熱不良會使壓力上升,故高壓過低與實際物理現象相反。高壓過低通常發生於冷媒嚴重不足或壓縮機效率衰退時。
- ④ )低壓過高:冷媒過多雖可能使低壓側壓力略微上升,但主要且最明顯的症狀是高壓過高,而非以低壓過高為主要判斷依據。低壓過高更常見於膨脹閥故障或壓縮機閥片損壞。
Learning Tip
"此類題型常考冷凍系統冷媒充填量異常的壓力變化判讀。切記:冷媒過多→高壓過高(冷凝器散熱面積不足);冷媒不足→低壓過低(蒸發器供液不足)。實務檢修時應同時觀察高低壓錶讀數與壓縮機運轉電流,避免僅憑單一參數誤判。"
學員答題分佈
①低壓過低0%
②高壓過高0%
③高壓過低0%
④)低壓過高0%