Q19.
下列何種分接方式,不適用於延性鑄鐵管路
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管之加工 · Q19
難易度分析
3 / 5
此題要求考生掌握特定管材的材質特性以及對應的分接工法,需在多個分接選項中判別其適用性,屬於需要精確專業知識才能作答的典型考題。
正確答案:③銲接分接
③ 銲接分接:銲接分接不適用於延性鑄鐵管路,因延性鑄鐵含碳量高且含有球狀石墨,焊接時熱影響區易產生白口組織與淬硬現象,導致裂縫與脆化,嚴重影響管路安全。
錯誤選項解析
- ① 鑽孔分接:鑽孔分接適用於延性鑄鐵管路,可直接於管壁上鑽孔並配合機械接頭或法蘭進行分支連接,為常見且安全的施工方式。
- ② 單孔套管分接:單孔套管分接利用套管包覆鑽孔處並密封,適用於延性鑄鐵管,能有效維持管路氣密性與結構強度。
- ④ 丁字管分接:丁字管分接使用預製之丁型管件配合機械接頭(如K型接頭或法蘭接頭)連接,為延性鑄鐵管路標準分支方式之一。
Learning Tip
"延性鑄鐵管因材質特性(高碳含量與球狀石墨組織),嚴禁使用銲接加工。此類題型常考各種管材(鋼管、銅管、PE管、延性鑄鐵管)適用的分接方式差異。實務上應熟記:鋼管可銲接、PE管採熱熔或電熔接、延性鑄鐵管僅能採機械接頭或套管方式分接,避免混淆。"
學員答題分佈
①鑽孔分接0%
②單孔套管分接0%
③銲接分接0%
④丁字管分接0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!