Q66.
新申請用戶,須確認已裝置緊急遮斷設備,或已裝置自動遮斷功能之計量表,始得供氣之埸所,下列何者敘述為非
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路裝配 · Q66
難易度分析
4 / 5
此題目要求考生對專業法規中的具體量化標準(如高度、樓層、人數等)有精確的記憶與辨識能力,屬於對法條細節要求較高的記憶型考題。
正確答案:①建築物高度在60 公尺以上
① 建築物高度在60 公尺以上:此敘述為非。依公用氣體燃料事業規則規定,應裝置緊急遮斷設備之建築物高度標準為30公尺以上,而非60公尺以上,故本選項為本題正確答案。
錯誤選項解析
- ② 十樓以上之建築物或其他經主管機關指定供公眾使用之場所:此敘述正確。十樓以上之建築物及經主管機關指定供公眾使用之場所,因疏散避難困難且人員密集,依法須裝置緊急遮斷設備或具自動遮斷功能之計量表。
- ③ 位於地下室或總樓地板面積在五百平方公尺以上之餐廳、旅(賓)館、百貨商場、超級市場:此敘述正確。地下室因通風不良易造成氣體積聚爆炸風險,而大面積餐廳、旅館、百貨商場等公眾聚集場所,依法均須設置緊急遮斷設備以確保公共安全。
- ④ 與用氣設施同棟建築之員工人數達一百人以上之各級政府機關(構)、學校或國防軍事單位之建築:此敘述正確。員工人數達一百人以上之政府機關、學校或國防軍事單位,因人員密集且疏散考量,與用氣設施同棟時須裝置自動遮斷功能計量表或緊急遮斷設備。
Learning Tip
"本題考點為緊急遮斷設備設置場所之法規認定。常考陷阱在於建築物高度門檻(30公尺非60公尺)及樓層數(十樓以上)之混淆。實務上須特別注意地下室用氣安全與公眾使用場所之特殊規範,施工前應依公用氣體燃料事業規則確認場所是否符合法定供氣條件。"
學員答題分佈
①建築物高度在60 公尺以上0%
②十樓以上之建築物或其他經主管機關指定供公眾使用之場所0%
③位於地下室或總樓地板面積在五百平方公尺以上之餐廳、旅(賓)館、百貨商場、超級市場0%
④與用氣設施同棟建築之員工人數達一百人以上之各級政府機關(構)、學校或國防軍事單位之建築0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!