Q64.
管端厚度未達19.05 ㎜者,施以電銲裝配採用對接方式,如下圖所示之銲口角度應為
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管之接合 · Q64
難易度分析
2 / 5
本題考查對特定技術標準中數值規範的記憶程度,需精確掌握管壁厚度與對應銲口角度的法定標準。
正確答案:③37.5o±2.5o
③ 37.5o±2.5o:37.5°±2.5° 為 CNS 規範中管端厚度未達 19.05 ㎜ 時採對接電銲的標準銲口(溝槽)角度。此角度可確保銲材充分填滿且根部熔透良好,同時兼顧銲接變形控制與施工可操作性。
錯誤選項解析
- ① 17.5o±2.5o:17.5°±2.5° 的銲口角度過小,會導致銲條或銲炬無法充分伸入銲道根部,造成根部熔入不足與夾渣等缺陷,不符合 CNS 對接銲接之標準規範。
- ② 27.5o±2.5 o:27.5°±2.5° 的角度仍偏小,雖比 17.5° 更易操作,但對於厚度未達 19.05 ㎜ 的管端而言,仍無法確保根部完全熔透,易產生未熔合瑕疵。
- ④ 47.5 o±2.5 o:47.5°±2.5° 的角度過大,會導致銲接金屬填充量增加、熱輸入過大而引起變形量增大及殘留應力升高,不僅浪費材料也降低銲接品質。
Learning Tip
"此類題型常考銲口角度與管壁厚度的對應關係。需特別注意:厚度越薄,所需銲口角度有標準下限;角度過小會造成根部熔入不足,角度過大則導致填充量過多與變形。實務上應嚴格遵守 CNS 規範之37.5°±2.5° 標準,並搭配適當的間隙(Root Gap)與鈍邊(Root Face)尺寸,才能確保對接銲接品質。"
學員答題分佈
①17.5o±2.5o0%
②27.5o±2.5 o0%
③37.5o±2.5o0%
④47.5 o±2.5 o0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!