LONGEPASS
Q37.

一般建築水平配管管徑80 ㎜懸吊式自重支撐之間隔距離為何?

氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路固定 · Q37

難易度分析

3 / 5

本題考查對特定技術標準中數值規定的精確記憶能力,需區分不同管徑對應的標準支撐間距。

正確答案:③3.0m

③ 3.0m:3.0m 為正確答案。依據 CNS 氣體燃料導管配管 相關規範,管徑 80㎜ 之一般建築水平配管,其懸吊式自重支撐標準間距為 3.0m,可確保管路結構安全與經濟性之平衡。

錯誤選項解析

  • ① 1.0m:1.0m 的支撐間距過於密集,會造成材料浪費與施工成本增加,不符合經濟效益。一般小管徑配管才需較小間距。
  • ② 2.0m:2.0m 的間距雖較 1.0m 合理,但對於管徑 80㎜ 之水平配管而言仍偏保守。此間距通常適用於管徑較小或承載額外負荷之情況。
  • ④ 4.0m:4.0m 的間距過大,會導致管路因自重產生過度撓曲,增加接頭洩漏風險與結構不安全。此間距僅適用於更大管徑或有特殊補強設計之情況。
Learning Tip

"本題考點為氣體導管支撐間距與管徑之對應關係。切記:管徑越大,允許支撐間距越大;但間距過大會造成管路撓曲與接頭洩漏,過小則浪費成本。實務上須嚴格遵守 CNS 規範之標準間距,並考量管路內流體重量、震動等因素進行適當調整。"

學員答題分佈

①1.0m0%
②2.0m0%
③3.0m0%
④4.0m0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目