Q55.
關於表外管施工,其下列敘述何者為誤?
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路固定 · Q55
難易度分析
3 / 5
本題考驗對施工技術規範的詳細掌握程度,需對閥門安裝、分歧管路及接頭使用等多項具體標準進行綜合判別,屬於典型的技術細節辨析題。
正確答案:④應從本支管成直角方向分歧引出如以供給丁字分歧作業時,彎管應裝設在供給丁字之左側
④ 應從本支管成直角方向分歧引出如以供給丁字分歧作業時,彎管應裝設在供給丁字之左側:此敘述為錯誤。進行丁字分歧作業時,彎管裝設位置應依實際管路配置需求決定,並非固定裝設於供給丁字之左側,此說法過於絕對且不符合實際施工彈性要求。
錯誤選項解析
- ① 在用戶建築線前,埋設地下遮斷閥時應保持水平,並設置閥箱等設施,其立棒頂點距地面約15 ㎝:地下遮斷閥埋設時保持水平並設置閥箱為正確施工規範,立棒頂點距地面約15㎝便於緊急操作與維護檢修。
- ② 應與本支管成直角分歧,分歧管徑應一致,管徑不得大於本支管管徑:分歧管與本支管成直角分歧且管徑不得大於本支管為正確規定,可確保氣體流量分配均勻並維持管路系統之結構完整性。
- ③ 直管部分儘量少用接頭;轉向管段時以使用彎管為原則,不得使用丁字接頭取代彎管:直管減少接頭可降低洩漏風險,轉向使用彎管而非丁字接頭為正確做法,因丁字接頭會產生不必要的分支開口,增加氣體洩漏與施工不良之隱患。
Learning Tip
"此類題型常考表外管施工的分歧角度、管徑限制與接頭使用原則。容易混淆之處在於彎管安裝位置的判斷,實務上應依現場配置與氣體流向需求決定,而非固定左右側。切記丁字接頭不得取代彎管為重要安全規範,因多餘分支會增加洩漏風險。"
學員答題分佈
①在用戶建築線前,埋設地下遮斷閥時應保持水平,並設置閥箱等設施,其立棒頂點距地面約15 ㎝0%
②應與本支管成直角分歧,分歧管徑應一致,管徑不得大於本支管管徑0%
③直管部分儘量少用接頭;轉向管段時以使用彎管為原則,不得使用丁字接頭取代彎管0%
④應從本支管成直角方向分歧引出如以供給丁字分歧作業時,彎管應裝設在供給丁字之左側0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!