Q58.
下圖有關高層建築物直立配管完全固定設計方式何者為誤?
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路固定 · Q58
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能區分直立配管在不同位置設置支架的功能差異,並分析剛性固定與熱應力釋放之間的邏輯關係,需具備對配管結構設計原則的理解能力。
正確答案:③C
③ C:C處固定方式為錯誤設計。高層建築直立配管於熱脹冷縮時需保留適當的伸縮空間,若於該位置採用完全剛性固定,將導致熱應力無法釋放而造成管路變形或接頭洩漏。
錯誤選項解析
- ① A:A處固定方式通常設置於管路底部作為主要承重支撐點,需承受管路垂直重量並防止位移,此為正確的設計位置。
- ② B:B處固定方式一般作為中間段導向支架,用於限制管路水平方向位移並允許垂直熱脹冷縮,符合高層建築配管固定原則。
- ④ D:D處固定方式通常設置於管路頂部或轉折處,作為防傾倒與抗震固定,可防止管路因風壓或地震產生晃動,屬於正確設計。
Learning Tip
"高層建築物直立瓦斯配管固定設計的核心考點在於理解熱脹冷縮補償與結構安全性的平衡。常見陷阱是混淆「完全固定」與「導向支架」的功能差異:底部需承重固定、中間段需導向限位但允許垂直伸縮、頂部需防傾倒。實務上應依據CNS 13779 氣體燃料導管配管標準,於適當間距設置伸縮接頭或彎管補償器,避免因溫度變化產生過大應力。"
學員答題分佈
①A0%
②B0%
③C0%
④D0%