LONGEPASS
Q9.

有關輸氣管之氣密試驗,下列敘述何者為錯誤

氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路檢驗 · Q9

難易度分析

3 / 5

考題要求考生能區分氣密試驗的正確操作流程以及量測工具的適配性,需具備分辨壓力檢測與流量量測設備用途的能力。

正確答案:②使用文式管壓力計測試

② 使用文式管壓力計測試:文氏管(Venturi tube)是用於測量流體流量的裝置,而非用於氣密試驗的壓力測量工具。氣密試驗應使用U型管壓力計或數位壓力計等設備來檢測管路系統的洩漏情況,此為本題的錯誤敘述。

錯誤選項解析

  • ① 氣溫變化時應修正其測試值:氣密試驗過程中,氣體壓力會受環境溫度影響而產生變化,依據氣體狀態方程式(PV=nRT),當氣溫變化時必須對測試壓力值進行溫度修正,以確保試驗結果的準確性。
  • ③ 試驗前自記壓力計要上緊發條:自記壓力計(記錄式壓力計)內部裝有鐘錶機構,試驗前必須確實上緊發條,才能確保壓力記錄曲線的時間軸準確運作,這是執行氣密試驗前的標準準備程序。
  • ④ 事先排除管內積水:管路內若存在積水會佔據管內容積並影響壓力讀數的穩定性,因此在執行氣密試驗前必須進行排水作業,以確保試驗介質為純氣體狀態,避免水氣干擾壓力判讀。
Learning Tip

"本題考點在於辨識氣密試驗與流量測量所使用的儀器差異。文氏管、孔口板屬於流量計,而氣密試驗需使用U型管壓力計或電子壓力計。常考陷阱為混淆「壓力測試」與「流量測試」的設備用途。實務上進行輸氣管路氣密試驗時,需特別注意溫度補正、排除管內異物(積水、雜質),並確保記錄儀器正常運作,方能符合CNS氣體燃料導管施工規範之檢驗標準。"

學員答題分佈

①氣溫變化時應修正其測試值0%
②使用文式管壓力計測試0%
③試驗前自記壓力計要上緊發條0%
④事先排除管內積水0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!