Q33.
檢驗瓦斯管線內部是否生鏽最有效的方法
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 管路檢驗 · Q33
難易度分析
3 / 5
本題要求考生能夠準確區分管線檢驗中「功能測試」與「劣化評估」的不同目的,並從多個專業的管線作業程序中,辨識出針對管壁材質損害最有效的檢測方式。
正確答案:④切斷管線檢驗
④ 切斷管線檢驗:切斷管線檢驗為最直接有效的方式,可透過目視檢查與測厚儀量測管壁實際厚度,精確判定鏽蝕程度與剩餘壽命,符合 CNS 氣體燃料導管檢驗標準中對於管路劣化評估的要求。
錯誤選項解析
- ① 灌入水:灌入水無法有效檢測管線內部生鏽狀況,水僅能進行水壓試驗以檢驗管線氣密性與強度,對於鏽蝕程度的目視判定無直接幫助,且殘留水分可能加速管線二次腐蝕。
- ② 灌入瓦斯:灌入瓦斯屬於危險操作,瓦斯具可燃性與爆炸風險,且氣體本身無法提供管壁鏽蝕的視覺或量測資訊,此方法違反氣體燃料導管安全作業規範。
- ③ 灌入氮氣:灌入氮氣主要用於吹掃與置換管內空氣或殘留氣體,屬於施工前的惰性氣體保護程序,並非檢驗鏽蝕的方法,無法取得管壁腐蝕厚度或鏽蝕面積等數據。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆功能性試驗(如水壓試驗、氣密試驗)與劣化檢驗的目的。實務上,切管抽驗雖為最準確方法,但屬於破壞性檢驗,通常配合定期檢修週期執行;非破壞檢測則可搭配內視鏡檢測或超音波測厚輔助評估。操作時須嚴格遵守停氣與氣體殘留清除程序,確保切管作業安全。"
學員答題分佈
①灌入水0%
②灌入瓦斯0%
③灌入氮氣0%
④切斷管線檢驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!