Q8.
以下何種現象,最有可能導致台爐火燄間歇性忽大忽小?
氣體燃料導管配管 · 丙級 · 故障對策 · Q8
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分動態阻塞與固定阻塞導致的不同現象,需分析各故障成因對氣體流量影響的特性,具有一定的邏輯判斷要求。
正確答案:①供給管積水
① 供給管積水:供給管積水會造成瓦斯氣體流通截面間歇性受阻,水塊隨氣流移動導致氣體流量不穩定,進而使火焰呈現忽大忽小的間歇性變化現象。
錯誤選項解析
- ② 瓦斯表齒輪卡住:瓦斯表齒輪卡住通常會導致瓦斯完全無法通過或流量持續偏低,屬於固定性故障而非間歇性變化,不會造成火焰忽大忽小的現象。
- ③ 表前安全考克未全開:表前安全考克未全開會造成氣體流通面積持續受限,火焰會呈現持續性偏小的穩定狀態,而非間歇性忽大忽小的波動現象。
- ④ 台爐橡皮管壓扁:台爐橡皮管壓扁屬於固定性阻塞,會導致瓦斯流量持續性減少或完全中斷,火焰會穩定偏小或熄滅,不會產生間歇性大小變化。
Learning Tip
"本題核心考點在於區分間歇性故障與持續性故障的差異。供給管積水因水塊會隨氣流移動而產生動態阻塞,是唯一會造成間歇性波動的成因;其餘選項均屬固定性阻塞或機械卡死,只會造成火焰持續偏小或熄滅。實務檢修時,應優先檢查管線最低點是否有積水積聚,並定期執行管線排水作業。"
學員答題分佈
①供給管積水0%
②瓦斯表齒輪卡住0%
③表前安全考克未全開0%
④台爐橡皮管壓扁0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!